Salve,
ho una caldaia Ferroli Domina f24 che funziona.
c' un inconveniente in queste condizioni:

a) contemporaneamente usata per il riscaldamento e per il sanitario
cool.gif programmata per un intervallo di orario (es dalle 18 alle 22)

in queste condizioni, al termine del periodo programmato (alle 22 nell'esempio) la caldaia va in blocco (luce rossa) e bisogna resetterla.

qualcuno sa dirmi qual' la motivazione ?

l'assistenza non riesce a risolvere un bel niente !

grazie molte

brandon
kaotik
Ritengo che bisognerebbe controllare il termostato limite, montato vicino allo scambiatore primario
brandon
Grazie per il contatto.
Mi piacerebbe sapere cortesemente come arrivi a questa conclusione.
Pensi che la caldaia si blocchi perch non stacca per eccesso della temperatura dovuto al malfunzionamento del termostato limite ?
Io mi chiedo perch questo si verifichi quando alla scheda arriva l'impulso dal termostato interno di ambiente che giunta l'ora di fine programmazione.
Forse se in quel momento i bruciatori sono accesi e non in stand-by si incasina e va in blocco ?

grazie

saluti
brandon
stamane ho fatto delle prove sulla caldaia e sul cronotermostato.
queste le risultanze:
a) apertura del cronotermostato con programmazione orario e temperatura ambiente inferiore alla programmata: tutto ok la caldaia parte e appena finito il tempo programmato si spegne (il led lampeggia e poi si stoppa, la pompa funziona per alcuni minuti ancora e poi si stoppa). Durante questo periodo con il bruciatore acceso ho aperto l'acqua sanitaria calda. La caldaia blocca il flusso riscaldamento (led lampeggiante) da acqua sanitaria calda e alla chiusura del rubinetto dopo due minuti riprende il flusso riscaldamento (led fisso). Tutto OK

cool.gif forzatura senza programmazione del riscaldamento: la caldaia si accende eroga riscaldamento e si ferma subito appena tolta la forzatura. anche qu tutto OK

a questo punto mi rimane solo uno scenario: vediamo

ieri sera con riscaldamento in funzione e lavastoviglie in funzione ( collegata all'acqua sanitaria calda) la caldaia si bloccata un paio di volte . Dovrebbe funzionare come sopra: richiesta di acqua sanitaria calda, ferma l'erogazione del riscaldamento, da precedenza all'acqua sanitaria, si mette in attesa e poi appena cessa la richiesta della lavostoviglie dovrebbe riattacare il riscaldamento. Se va in blocco c' qualcosa di anomalo ! pu essere che le richieste di acqua sanitaria comandati dalla lavastoviglie cadono nei tempi di attesa della caldaia (led lampeggianti dell'uno o dell'altro impianto o di entrambi?) o le temperature viaggiano a tempi alti vista la continuit di funzionamento e scatta qualche sicurezza ? i due regolatori sono impostati a temperature medie (70 su risc e 50 su san).
sar la scheda che per alcuni circuiti logici va in crisi ?

grazie a chi vuol dare un aiuto

saluti


kaotik
Perdonami l'osservazione, ma perch collegare la lavastoviglie all'acqua calda? io lo sconsiglio
brandon
Ciao grazie per avermi risposto.
Hanno sempre consigliato che si risparmia sul riscaldamento acqua da resistenza.

Posso scollegarla. Ma mi piacerebbe sapere cosa pensi tu di questa anomalia descritta sopra

grazie

brandon
Ribuongiorno.
ho scollegata la lavastoviglie. Quindi tolto un dubbio.
Ieri sera di nuovo la caldaia si bloccata due volte. Una verso le 21 in relazione sicuramente di una delle tante interferenze di richiesta di acqua sanitaria calda e l'altra al termine del riscaldamento programmato (ore 22). la Spia B rossa accesa in ambedue i casi, la caldaia con pompa in movimento (fa il rumore caratteristico), il cronotermostato interno con l'icona della fiammella che indica che il riscaldamento acceso. Ho dovuto risettarla.
era programmata dalle 18 alle 22.

saluti
Bartolo57
Salve
Bisognerebbe essere sul posto per capire subito il perch va in blocco.
Comunque la lavastoviglie non c'entra niente.
Potrebbe essere il venturi sul tubo di scarico fumi leggermente otturato e nel momento che la caldaia stacca e riattacca per richiesta di acqua calda
il pressostato fumi si stacca.
Altra ipotesi ugelli gas sporchi, capita che sulla rampa del gas l'elettrodo di rilevazione fiamma non viene a contatto con la fiamma
perch solo l'ugello di quella fila non regolare con l'accensione
( i due casi sopra esposti mi sono capitati su caldaie diverse proprio ieri)
ciao smile.gif
kaotik
Ma il blocco che ti segnala, un blocco generico, o ha uno specifico significato?
Bartolo57
L'allarme A 01 st a significare una mancata accensione della caldaia
non dovuta a problemi specifici (altrimenti verrebbero segnalati altri allarmi)
ciao
kaotik
Dovresti provare a vedere dove si regola la lenta accensione, e aumentarla un p, al limite controllare la rampa degli ugelli se sono sporchi
brandon
buongiorno.
Grazie a tutti per l'interessamento.
questo lo scenario (sempre uguale)

l'acqua sanitaria da sola funziona egregiamente. Questo escluderebbe un problema ai bruciatori come segnala Bartolo57 !
Ho controllato la colonna dello scarico fumi : c'era solo un p di polvere che cade dal camino e si posiziona sul mezzolamierino ovale di centro in cima alla caldaia: L'ho tolta.
sul mezzo lamierino di sinistra sempre a cielo aperto in cima alla caldaia c' il termostato fumi (credo): ho tolto la cuffia e ho pulito gli attacchi.
Non so dov' il Venturi (sullo schema della Domina C 24 E non segnato. Il problema non che non voglio chiamare il tecnico, ma il tecnico gi venuto e non ha capito un tubo (la caldaia vecchia......, bisognerebbe coprirla......, bisognerebbe forse cambiare la scheda........, gia tanto che !!!! che ti costa alla fine uscire sul balcone e resetterla !!!!)

ciao grazie.

Scusa ma c' un display dove si leggono i codici di errore ? io non lo vedo .....
brandon
Buongiorno a tutti
continuo nella mia odissea
stamattina ho tolto il coperchio alla caldaia ed ho trovato poggiato sull'elettrodo di accensione il vetrino della feritoia che si era scollato
e l poggiava.
Pu essere un motivo di cattivo funzionamento e blocco della caldaia ?
ho fatto tutte le prove di scambio tra riscaldamento e acqua sanitaria stamane e non sembra avere problemi !
non mi dite che quello !
saluti a Bratolo e Kaotik.
attendo aiuti !

brandon
Vi do una buona notizia e anche curiosa.
Il problema era quello.
il vetrino che copriva la feritoia era finito dentro (il tecnico invece di incollarlo fuori del camera l'aveva incollato dentro,
scollandosi per il calore era finito sull'elettrodo di accensione.
questo contatto determinava il blocco della caldaie in talune circostanze.
Eliminato il vetrino tutto funziona a dovere.
Grazie a Kaotic e Bartolo che mi hanno indirizzato bene.
Grazie e saluti
brandon
falso allarme.
ieri si ribloccata di nuovo !
brandon
Kaotic e Bartolo AIUTO !
Aggiornamento:
Sto impazzendo: ho sempre una caldaia Ferroli Domina C 24 E che funziona bene ma che si blocca una volta al giorno, almeno, per un motivo
non rilevabile logicamente.
Mi spiego: se mi metto a controllare le varie cambinazioni tra programmazione, alternanza sanitaria/riscaldamento , fine ciclo etc tutto funziona come di regola.
Allora con i vari tecnici che ho chiamato, abbiamo pensato:
- alle sonde di misurazione temperatura sia san che risc e le abbiamo sostituite
- la valvola gas stata sostituita l'anno scorso e va bene
- abbiamo fatto la pulizia degli uggelli e controllato i sensori di rilevamento fiamma e accensione
- abbiamo desunto che quando non c' il riscaldamento non si blocca
- abbiamo rilevato che si blocca dopo un lungo tempo di accensione del riscaldamento (+ di un ora almeno)
- prima della pulizia si bloccava a chiusura del tempo di riscaldamento, ora non lo fa + alla fine ma dopo qualche ora
- abbiamo pensato al termostato limite e al controllo fumi e li abbiamo scartati per logica
- pressioni e altre cose vanno bene
- la scheda elettronica quando non va dovrebbe essere costante e ripetitiva nell'errore , e per questo non stiamo pensando ad essa
c' una cosa per che ora sto considerando:
la caldaia a camera aperta collegata al camino singolo che arriva sul tetto a 8/9 metri, per fuori senza armadio, sul balcone che coperto solo sopra i laterali sono aperti. Il vento e il freddo li prende, anche se non c' corrispondenza tra spegnimento e fattori meteo. Si blocca cio anche quando non si muove l'aria .

la caldaia del 2002 . forse ora di cambiarla: vorrei una caldaia che non mi dia questi problemi cosa devo prendere ? una a condensazione, mi docono che ci sono problemi con gli scarichi, una a camera chiusa ? e che marca ? grazie
brandon